大家好、

TPS51116是否建议为 VDDQSET 使用反馈电阻器? 例如、要设置1/2比、从 VDDQSET 的输入阻抗来看、200k/200k 的电阻值高于10k/10k 的电阻值。 感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、  

    建议 VDDQSET 的反馈电阻器约为10k。  

    200k 过大是因为 VDDQSET 电压会因高阻抗而对噪声和引脚泄漏电流更敏感。  

    谢谢