器件型号:TPS25942L 您好!
我有一个案例或行为向我的客户表明、他们需要咨询或我们一方的确认:
------------------------------------------
它们使用 TPS25942LRVC 来动态开启12V、1A 负载。 对于我们的项目、我们基本上只需要您部件提供的过流安全。 禁用过压检查。
过流保护工作得非常好。 一切都如预期的那样。
他们看到、在 TPS25942LRVC 输入侧发生强负载变化期间、故障标志会不时变为有效状态(通常为150us)。 他们猜、这是反向电流保护。 输入端的负载变化会产生一点纹波电压、这可能会触发10mV 阈值反向电流保护。 他们注意到,在这种情况下,故障标志的行为不是“锁存”的。 故障标志关闭、而不会单独切换使能信号。 这基本上对我们来说是好的。
------------------------
您能告诉我他们的假设是否正确吗?
此致、
Marion