主题中讨论的其他器件: UC1843A、 UC1845A、 UC1842A、 UC1844A、 UC1843A-EP
UC1845A-EP 是否支持数据表图6中所示的1MHz 振荡器频率?
标题页引用了"500kHz"操作、但在说明500kHz 时、如果考虑2分频、则不清楚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UC1845A-EP 是否支持数据表图6中所示的1MHz 振荡器频率?
标题页引用了"500kHz"操作、但在说明500kHz 时、如果考虑2分频、则不清楚。
您好、Steve、
在数据表的建议表中、我们可以看到建议的最大振荡器频率为500kHz。 输出频率等于 UC1842A 和 UC1843A 的振荡器频率。 输出频率为 UC1844A 和 UC1845A 的一半振荡器频率。
TI 建议使用470pF 至4.7nF 的电容值。 kΩ 还 kΩ 选择的时序电阻器值为5k Ω 至100k Ω。 在推荐的 RT/CT 范围内、振荡器的频率在图6中不会达到1MHz。
此致、
Teng
Teng -
谢谢、但请澄清在哪里指定了 RC 值和500kHz 振荡器限制-我在 UC1845A-EP 数据表中看不到这一点(请注意、这是一个与普通 UC1845A 器件不同的数据表)。 我在 TI.com 上看到的数据表是 SGLS134D、2013年1月修订。
此外、UC1845A-EP 数据表的图6显示了5k 欧姆和470pF 条件下@~ 800kHz fosc 的运行情况。
请验证 UC1843A-EP 是否能够以高达800kHz 的振荡器频率运行。
Steve
您好、Steve、
很抱歉、我在 UC1845A 数据表中找到了它们、但我认为 UC1845A 和 UC1845A-EP 应该具有相同的建议运行开关频率。
是的、从数据表的图6可以看出振荡器频率为~730kHz、但我们不建议同时使用最小 RT 和最小 CT。
建议的最大工作开关频率适用于所有 UC184XA-EP。
但对于 UC1843A-EP、其输出频率等于振荡器频率、因此我们可以在500kHz 的最大 PWM 频率下运行、而 UC1845A-EP 只能在250kHz 的最大 PWM 频率下运行。
此致、
Teng