器件型号:TPS272C45EVM 您好!
我的同事 在使用 TPS272C45EVM、使用 San Ace 9GV1224P4G01 24V (0.84A)风扇作为测试负载时观察到以下情况:
实验1:
- 按 如下方式设置评估板跳线:
- DIA_EN =高电平
- LATCH =低电平(启用重试)。
- ILIM1 = 10K 至 GND
- ILIM2 = 19.6K 至 GND
- ILIMD = GND
- 风扇连接到 OUT1、EN1 =高电平:风扇旋转
- FAN 连接到 OUT2、EN2=高电平:FAN 尝试、但无法开启。 重试仍会每隔几秒钟启动一次。
- 风扇连接到 OUT1、卡住风扇叶片、EN1 =高电平:不旋转、每隔几秒钟重试一次。
实验2:
- 按 如下方式设置评估板跳线:
- DIA_EN =高电平
- LATCH =高电平(禁用重试)。 <-这是唯一改变的东西
- ILIM1 = 10K 至 GND
- ILIM2 = 19.6K 至 GND
- ILIMD = GND
- 风扇连接到 OUT1、EN1 =高电平:风扇旋转
- FAN 连接到 OUT2、EN2=高电平:FAN 尝试、但无法开启。 注意到 HSD 每隔几秒尝试一次重试。
- 风扇移回 OUT1、卡住风扇叶片、EN1=高电平:不旋转、每隔几秒重试一次。
无论 LATCH 输入设置如何、HSD 似乎都要重试。 是否有有关此问题的勘误表、或者我们是否做得不对?
谢谢你。