器件型号:TPS54335A 您好!
我的客户在 EN=Floating (1000pF CAP)时遇到不稳定启动问题。
发行率:有时
如果客户 从外部向 EN 引脚施加了3.3VDC 电压、则不会发生这种情况。
波形
粉色、输入电压:24V
绿色、输出电压:5V
蓝色、EN
请告诉我 这种行为的根本原因吗?
谢谢
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在 EN=Floating (1000pF CAP)时遇到不稳定启动问题。
发行率:有时
如果客户 从外部向 EN 引脚施加了3.3VDC 电压、则不会发生这种情况。
波形
粉色、输入电压:24V
绿色、输出电压:5V
蓝色、EN
请告诉我 这种行为的根本原因吗?
谢谢
穆克