This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:您能告诉我折返控制中的短路电流吗?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844815/tps7b81-q1-could-you-tell-me-short-circuit-current-in-foldback-control

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、团队、  

您能告诉我短路电流吗?  
我附加了图片、想知道 B1或 B2的值、即电流@ Vo=0。  

此致、  
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!  

    该器件具有砖墙式电流限制、这意味着在90%输出电压和短路期间、电流限制将保持在510mA 的典型值。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、  

    非常感谢!

    此致、  
    Ochi