[参考译文] TPS55010:将 TPS55010配置为 Fly-buck、现在查找次级绕组 SCP 保护解决方案

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844340/tps55010-configure-the-tps55010-to-fly-buck-now-look-for-the-solution-for-scp-protection-at-secondary-winding

器件型号:TPS55010

您好、专家、

客户将 TPS55010配置为 Fly-buck、但在  次级绕组短路测试期间看到 PH 引脚处的高电压应力。

似乎 TPS55010没有内部低侧 MOSFET 限流器。

请建议 TPS55010是否支持 Fly-Buck。

任何解决方案/想法都可以为次级绕组短路测试提供保护。

谢谢。

 

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS55010具有低侧开关电流限制(请参阅下图)。

    您能否在 PH 引脚上共享波形?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我已将原理图和测试波形发送到您的邮件。

    请为我们提供 TPS55010 SCP 测试支持。  

    此致、

    黎家祥

      

    现场应用工程师

    德州仪器台湾有限公司

    O:+886-2-2175-2582

    M:+886-909-262-582

    电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在我们内部讨论客户问题时、我将关闭此主题。

    此致、

    Excel