大家好、
我的客户采用 LM25017进行设计、输入为24V、输出为9V、用于为 RS485供电。 SCH 如下所示。
唯一的负载部件是9V 输出、VDD 输出上没有负载。
24V 输入来自 RC、其供电方式如下:
基于此设计、发送噪声应由 L1和 L2进行滤波。
现在、CE 问题是:
如果 RS485的9V 输出通过长例程连接到 RS485器件、则 LM25017设计的 CE 信号将超出要求。
如下所示、CE 故障发生在低于1MHz 的谐波频率中:
因此、我们想了解的是、LM25017的 SCH 设计存在任何问题、尤其是对于 R、C 值。
如果没有,我们如何解决这个问题?
如果有任何意见、请随时告诉我! 谢谢!