This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:输出电压异常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819120/tps40210-output-voltage-abnormal

器件型号:TPS40210

您好 TI

 

我们设计的原理图如下所示。

输入电压12V、输出电压48V、无负载。

但测量输出仅为12V。

需要在哪里修改设计?

测量的电压数据如下:

TPS40210DGQ

引脚编号  

引脚名称  

电压(V)

1

RC

0.391.

2.

SS

0.572

3.

DIS/EN

0.167.

4.

比较

0.056

5.

FB

0.168

6.

GND

0

7.

ISNS

0

8.

GDRV

0

9.

BP

8.2.

10.

VDD

11.94.

GDRV 波形如下:


谢谢你  

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    原理图中的值看起来不错

    您能否检查电路板上的所有连接是否正常、尤其是与补偿网络的连接?  

    如果它们看起来正常、您能否使用新的 TPS40210来切换电流 IC?  

    谢谢、

    Richard