我使用 的是我们的合作伙伴公司开发的 PoE PD 模块。
其 PD 接口芯片组为 TPS2372-3、出于某种原因、我正在检查模块的原理图。
数据表显示 、应在 REF 和 VSS 之间连接49.9k Ω 1%电阻器、但实际上是5k Ω 5%电阻器
已连接。 这会带来不必要的副作用吗?

我们所遇到的症状是、黄色区域的电容器恰好以10%的缺陷率发生故障短路
在 IQC 期间将 PSE 连接到 DUT 时。
BTW、 在示波器监测时、PSE 提供的 VIN 中没有过压。 测量的最大值
输入电压约为57.2~57.4V。 (供参考、在变压器侧安装了 GDT 以提供浪涌保护)
我正在努力找出根本原因,但还没有线索。
请向您提供建议。
此致/Jaewon