纹波的最大规格为13mV
实际测量值为15.6mV (输出电压:1.2V、输入电压:12V:输出电流:26A)和 16mV (输出电压:0.85V、输入电压:12V:输出电流:18A)、 不符合13mV 标准
如何解释超规格? 例如示波器的差异或 探头的影响
如何改善测量的纹波?
测试条件:
(1) 设置示波器 BW = 20MHz 和交流耦合模式。
(2.) 在直流/直流输出 MLCC 电容器的引脚处测量。
(3.) 输出将通过一个0.1uF 和一个10uF MLCC (X5R 型)电容器旁路。
浪涌电流的规格
计时和上电规格
过流保护:
范围是35.7A~48.3A? 由于 42A 的+/-15%(过流阈值)
5.无法测量电流去拉?
由于电阻器嵌入在电源模块中 、并且没有 电流去拉规格
测试条件:
1.关键部件必须具有正确的额定值,并可安全使用。
2.在最大负载条件下以最大直流电流裕度执行。
3.设置示波器带宽=全带宽。
4、如果定义了多个最大负载条件、则必须考虑最坏情况条件。
关键组件必须具有正确的额定值并可安全使用。