主题中讨论的其他器件: LM8365、 PMP20612、 LM8364
大家好、
我的客户使用 LM8365来实现 Simpleasemt UCC28180欠压功能。
了解 UCC28180 在 切断交流 电源时不会关闭栅极 PWM。 (LM8365输出低电平)。 D/S 显示仅 OVP 具有 PWM 迟滞。
您能不能为我们提供意见、因为当交流移除系统时、外部电路会触发 OVP?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请查看随附文档中的 LM8364是如何实现迟滞的。
这可用于将 UCC28180上的 VSENSE 拉至低电平并关闭 PWM。
此致
John
尊敬的 John:
LM8364和 LM8365是相同的器件。 只是保持电压不同。 复位功能正常。 但当 OLP!?
2.卸下 ISENSE 引脚上的反极性二极管之一。 问题仍然存在。
3.目前 PWM 发生故障会导致 MOSFET 损坏,因此我们测试开环(移除 MOSFET)
4.验证 VSEN 是否直接对地短路、触发 OLP 不会关断 PWM。
LM8365的 CH1跟踪复位
UCC28180的 CH2 PWM
LM8365的 CH3 VACIN
LM8365的 CH1跟踪复位
UCC28180的 CH2 PWM
LM8365的 CH3 VACIN
UCC28180的通道4 VSEN
您好、Duke、
我所连接的电路显示了如何向 UCC28180添加欠压保护功能。
这已经过测试、据我所知、没有问题。
此致
John