This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:在下降沿过早触发 PgD

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592719/lm25066a-pgd-triggering-too-early-on-falling-edge

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

大家好、  

我仍在获取一些示波器照片、但我的客户一直在使用 LM25066A、并遇到问题。 它们的实现方式与此设计工具中所示完全相同:

e2e.ti.com/.../LM25066_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_12V_2D00_AUX.xlsx

他们在实际操作中发现、PGD 在上升沿(在10.5V 时有效)按预期工作、但在下降沿、它不等待 UVLO 取消置位、而是在同一个10.5V 点取消置位。  

有什么想法或事情可以问?  

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian A、

    您需要提供原理图和示波器截图。 从电子表格中可以看到300mv 的迟滞。

    Brian D.