[参考译文] TPS54623:如果 RT 对 GND 短路、有任何风险?

Guru**** 2381920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180671/tps54623-any-risk-if-rt-short-to-gnd

器件型号:TPS54623

客户正在检查最终应用中 TPS54623故障的根本原因。 故障模式是 Vin 和 PH 均对地短路。 他们怀疑 RT 引脚在恶劣环境下可能对 GND 短路。 如果将 RT 引脚短接至 GND、您可以帮助分享 TPS54623的行为方式吗? 在原始设计中、它们对 RT 电阻器使用100千欧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、  

    不建议将 RT 引脚短接至 GND、对内部振荡器 和控制逻辑块的应力将受到影响、器 件将不会按预期工作、并会导致永久性损坏。  

    谢谢!  