This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:仅监视序列选项

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753573/ucd90160a-monitor-only-option-for-sequence

器件型号:UCD90160A

UCD90160A 数据表仅提到 一个监视器-请勿按顺序 进行操作。


我无法在 Fusion Digital Power GUI 中找到此选项。

屏幕截图会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hithesh

    仅监控-不执行序列、意味着电源轨仅配置为监控、而不提供任何使能信号。

    总的来说、您无需为目标 MON 引脚分配一个使能引脚。

    此致

    Yihe