This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:WDI 上的数据表差异

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752479/tps3813-datasheet-discrepancy-on-wdi

器件型号:TPS3813

团队、

TI 网站(2016年7月)的最新数据表第8.3.1段包含以下文本:

“TPS3813xxx 系列器件具有看门狗计时器,必须通过 WDI 引脚上的正或负转换定期触发该计时器”

但是、在第8.2段中、功能方框图描述了连接到 WDI 输入的上升沿检测器、这似乎与第8.3.1段的文本不一致。

您能否确认此器件的正确之处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus、

    TPS3813实际上只是用于 WDI 功能的上升沿检测器。 我们将更新案文以反映这一点。 汽车-Q1版本应已更正。 谢谢!

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael