Other Parts Discussed in Thread: TPS51124
团队-
我们有一位客户正在使用全陶瓷输出电容器实施 TPS51124双路 DCAP 控制器。 它们包含了通常推荐用于单个控制器的纹波注入网络。
应用报告 SLVA453明确指出:" TI 不建议在双 D-CAP 模式控制器上使用纹波注入、因为这可能会导致通道间干扰问题。"
是否有人使用 TPS51124尝试过纹波注入?
还有其他意见吗?
器件的 SPICE 模型是否足够精密、足以揭示通道间问题?
谢谢、Best、S. Dunbar、AFA Colorado