您好!
我的设计同时具有定序和定序要求。
但是、在自动模式下、我无法根据 输入的解定序请求查看结果。
该设计不使用控制引脚。
在操作模式下,也接受了取消定序要求(如图所示),但设备会关闭所有电压。
此致
Pallavi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的设计同时具有定序和定序要求。
但是、在自动模式下、我无法根据 输入的解定序请求查看结果。
该设计不使用控制引脚。
在操作模式下,也接受了取消定序要求(如图所示),但设备会关闭所有电压。
此致
Pallavi
你好,Pallavi
有三种模式可控制电源序列。 必须为每个电源轨设置适当的 ON_OFF_CONFIG 以选择其中一种模式。
自动模式:在此模式下、UCD 不需要任何外部信号或命令、它会根据器件复位后的依赖项和时序要求在所有电源轨上自动排序。 UCD 不会对任何电源轨进行定序、除非存在任何电源轨故障且故障响应设置为关断。 在自动模式下、基本上没有特意关闭序列。
2.控制引脚模式:在该模式下、上电和断电序列由控制引脚信号触发、当控制引脚被置为有效时、所有 电源轨上的 UCD 序列 都基于可靠性和时序要求。 当控制引脚 取消置位时、UCD 会根据 独立和时序要求对所有电源轨进行排序。
运行模式:在此模式下、有两个选项:纯 PMBus 总线命令或使用 GPI 作为引脚选择的电源轨状态
a.通过 OPERATION 命令执行纯 PMBus 总线命令:打开和关闭电源序列由专用 PMBus OPERATION 命令触发。 当 OPERATION 命令设置为 ON 时、根据 可靠性和时序要求在所有电源轨上执行 UCD 序列。 当 OPERATION 命令设置为 OFF 时、UCD 会根据 可靠性和时序要求对所有电源轨进行排序。
b.在没有任何 PMBus 命令的情况下、最多可使用3个 GPI 生成8个状态来控制电源序列的开启和关闭。 有关此功能的更多详细信息、请参阅《UCD90XXX PMBus 命令参考指南》。
希望这有助于了解 UCD 如何按顺序打开和关闭。
再次请确保 ON_OFF_CONFIG 设置为正确的模式。
此致
Yihe