This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:关断引脚

Guru**** 2328480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624796/lmr14203-shutdown-pin

器件型号:LMR14203

您好!

我有一个采用两个 LMR41203开关的设计。 根据数据表第2页上的引脚说明、我决定将 SHDN 保持在浮动状态。 但是、开关并未开启。

如果我对该引脚施加 VIN、它们都能完美地导通并在额定电压下工作。 您能否解释 一下为什么将其保持打开可能是个问题?

谢谢、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、您好!
    你是对的。
    遗憾的是、第2页的器件数据表中关于引脚说明的错误。
    它应该已经声明、如果不使用该函数、它应该连接到 VIN、而不是保持开路/悬空。
    数据表的第8页("关断操作"部分)中实际上说明了这一点、但在第2页中意外未明确说明这一点。

    但愿这对您有所帮助。
    此致
    Brani