大家好、
我对 TPSM8D6B24的输出电压设置有疑问。
是否可以通过 PMBus 逐步调整输出电压设置?
如果调整 VOUT 设置、是否仅使用 VSEL 电阻器?
我对 GUI 有疑问。
如果是两相设置、则不显示 Phase2 Vout 是否正常?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TPSM8D6B24的输出电压设置有疑问。
是否可以通过 PMBus 逐步调整输出电压设置?
如果调整 VOUT 设置、是否仅使用 VSEL 电阻器?
我对 GUI 有疑问。
如果是两相设置、则不显示 Phase2 Vout 是否正常?
此致、
石田山
是的、可以使用 VOUT_COMMAND PMBus 命令调节输出电压。 由 VOUT_MODE 值设置的默认分辨率为2^-9V/LSB -略小于2mV。
默认情况下、VOUT_COMMAND 由连接到 VSEL 引脚的电阻器进行编程、因此用户无需通过 PMBus 与器件通信即可配置 TPSM8D6B24、但可以通过更新 PIN_DETK_OVERIDE 中的 VOUT 位并将该设置存储到 NVM 来覆盖该默认设置。
当 VOUT 位设置为1 (默认值)时、引脚编程会覆盖 NVM 设置。
当 VOUT 位设置为0时、不使用引脚编程、VOUT_COMMAND、VOUT_SCALE_LOOP、VOUT_MIN 和 VOUT_MAX 均根据其 NVM 值进行编程。
[引用 userid="388934" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177530/tpsm8d6b24-output-voltage-setting "]如果是两相设置,则不显示 Phase2 Vout 是否正常?GUI 显示 VOSNS_B 引脚上的电压。 它已对地短路、因此显示0.0039V。
如果 VOSNS 引脚连接到另一个电压、它将报告电压在其报告范围0至0.9V 范围内的电压、但监测到的电压应是低阻抗源、因为 GOSNS 引脚连接到 BP1V5、VOSNS 和 GOSNS 通过130kΩ Ω 内部阻抗连接。
如果 VOSNS 保持浮动、它将上拉至1.5V、跟随器相位将报告其测量范围的上限、略高于0.9V。
没错。 在上电复位期间、将 VSEL 短接至 AGND 将把 VOUT_COMMAND 的当前 NVM 值加载到 VOUT_COMMAND 中。 这在出厂时默认为0.8V。 与使用单个电阻器接地或 BP1V5的电阻分压器进行0.8V 设置不同、即使 VOUT 的 PIN_DETECT_OVERRIDE 位设置为 b'0、将 VSEL 短接至 AGND 也会选择最后存储的 VOUT_COMMAND 值