我有一位客户使用 TPS54325转换电压。 原理图如图1所示。
条件为 Vin=5V、Vout=1.5V、电压仅为 CPU 供电。 降压转换器的输出电容器超过60uF。
客户发现有时会出现压降、有时电压将为1.352V 或其他电压、并使其 CPU 复位。 客户告知 Vo 和 VFB 短接一个传感器时、Vo 上升速度很慢、输出电压正常需要7个小时。 那么、我执行相同的测试。
这就是问题、当电源接通时、我用一根导线将 Vo 和 VFB 连接一秒钟、然后将其断开。 Vo 将非常缓慢地上升、将输出电压从1.29V 变为1.415V 将需要大约4小时。 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形如图2所示。 我们可以看到、Vo 不是1.5V、SW 的开关频率不是700kHz、而是2.26MHz。 当我重置电源并且 Vo 正常时、如图3所示。
因此我更改了 TPS54325、并直接将 Vo 和 VFB 短接。 但输出不是0.765V、如图3所示。 我对原因感到困惑。
图1中选择的组件是否正确?
以及图2和图4是如何发生的?
为什么频率和 Vref 不稳定?
图1原理图和负载
图2 SW (通道1)和 Vo (通道2)、Vo 和 VFB 的波形短一秒、VFB 不是0.765
图3 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形、重置电源、 VFB 为0.765
图4 SW (通道1)和 Vo (通道2)的波形更改了 TPS54325、Vo 和 VFB 短路、 VFB 不是0.765