您好!
我通过一个小样本测量输出电压(分压器)、然后连接一个隔离式运算放大器。 我想知道我的行为是否正确:
UCC3808A-2 具有特别2个用于放置补偿网络的引脚:FB (误差放大器的反相输入)和 Comp (误差放大器的输出和 PWM 比较器的输入)。
控制器的比例分量通过隔离式运算放大器之后的运算放大器实现(最后一个具有单位增益)。 然后、我放置了通过 RC 并联实现的微分元件、并将其连接到 FB 引脚;补偿器的积分分量作为 RC 系列网络放置在 FB 和 COMP 之间(请参阅图)。
1、PID 的执行是否良好?
2.图中的方框图是否代表了前面提到的配置?
感谢你的帮助。
此致、