请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24751EVM-546 大家好、我遇到了 TPS2475x 评估套件的问题、很感谢 TI 的一些投入。
计时器引脚上的电容为47nF、可将故障计时器设置为6.35ms。 (请参阅 SLVSC87B、公式11)
栅极引脚(通过跳线 J2)上的电容器也为47nF、这会将上升时间减至~20ms。 (请参见 SLVSC87B、公式15)。
由于6ms < 20ms、我的示波器显示、栅极引脚仅在器件故障和复位之前上升到几伏。 我可以通过交换电容器来纠正这种情况、使故障计时器更慢、输出上升时间更快、但我不希望评估模块需要这样做。 我的数学是正确的、还是我做了错误的事情?
谢谢、Joel