主题中讨论的其他器件:TPS65218
你好
感谢您的支持
请建议 PMIC TPS65218D 自动启动解决方案、
如何在不使用按钮的情况下为 TPS65218加电?
在我们的现有电路中、PWR_EN 信号连接到 AM437x 处理器
VABT_IN 升至5V 电平后、如何为 PMIC 的 PB 引脚供电、以便我们无需 PB 按钮即可启动 PMIC。
请 建议一些逻辑门+晶体管电路以及 其他选项。
感谢您在周一(2018年5月2日)之前分享反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢您的支持
您 无需按钮即可为 TPS65218加电; 以下内容来自其数据表、请注意突出显示的"OR"、这意味着当满足其他条件时、不需要该条件。
从关闭状态开始:
–按下按钮(PB)(PB 上的下降沿)或
–AC_DET 引脚被拉低(下降沿)或
–PWR_EN 置位(驱动至高电平)或
–主电源已连接(IN_BIAS) 、AC_DET 已接地并
–器件未处于欠压锁定(UVLO)或过热关断(OTS)状态。
•从 PRE_OFF 状态:
–按下 PB (PB 上的下降沿)或
–AC_DET 引脚被拉低(下降沿)或
–PWR_EN 置位(驱动至高电平)、然后
–器件不在 UVLO 或 OTS 中。
•从暂停状态:
–按下 PB (PB 上的下降沿)或
–AC_DET 引脚被拉低(下降沿)或
–PWR_EN 引脚被拉高(电平敏感)、然后
–器件不在 UVLO 或 OTS 中。
谢谢!
Phil