大家好
我们在 汽车应用中使用 TPIC71004器件在紧急情况下切割易爆螺栓。 我正在开发用于控制器件的软件。
需要检测到与车辆接地或12V 电源之间的爆炸爆管连接的外部切线(例如、通过断裂/挤压的电线)。
与我们的硬件部门进行讨论后、我们发现诊断模式"泄漏电流"(AMX1=0110b)将用于"接地快捷方式"测试。
除了数据表中建议的设置、我们还将 SHSA 源设置为1.5mA、以检测接地快捷方式。
从数据表中的表12和图20中、我们假设 SZSx 开关在此诊断模式下闭合、将有效测量电流源应用于两根爆管、同时防止测量电流流经爆管。
这部分起作用。 如果未应用快捷方式、则 AMX_OUT 引脚上的读取电压为~ 2V。 当对 ZMx 引脚施加接地快捷方式时、电压会按预期下降至接近0V。 当对 ZX 引脚施加接地快捷方式时、电压仅降低~ 100mV。 在这种情况下、由于 SZSx 开关关闭、两个引脚(Zx 和 ZMx)应该相等、我本来应该也会下降到0V。
是否有人可以澄清这种方法是否起作用、或者 SZSx 开关的某些特性是否阻止了这种情况?
此致、
Christian