This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:该版本是数据表中的 A 版本。 没有电流感应。 您是否有电流感应模式计划?

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1, TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639509/tps1h000-q1-this-version-is-a-version-in-data-sheet-there-is-no-current-sense-do-you-have-a-current-sense-mode-plan

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2H000-Q1

GS Yuasa 希望使用电流模式为1200k/批次的 TPS1H000-Q1 进行电池管理。   

您是否具有电流感应 类型?  对于 TPS2H000-Q1、B 版本具有电流感测功能。

请告诉我。 谢谢你。   

A 版本:TPS1H000AQDGNRQ1

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS1H000只有 STATUS 引脚、无 SENSE 引脚

    TPS2H000的版本和 B 版本都具有电流感测功能

    TPS4H000的版本和 B 版本都具有电流感测功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow   

    感谢您的合作。 我了解状态。  谢谢你。