器件型号:UCD90320 您好!
我使用的是 UCD90320、其行为符合预期。
在自动启用模式中、我有3个电源轨。 如果其中一个故障、我希望立即禁用3。 这可使用故障关断从器件功能来工作。
但是、在本例中、我希望导通序列再次开始、至少一次。 可以这样做吗?
谢谢、
维克多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、UCD90320确实支持这一点。 在故障响应中、请启用重新定序选项。
然后,请转到 全局配置->MISC_CONFIG,选择重新定序和时间之间的间隔。
请观看以下视频以 熟悉 GUI。
https://training.ti.com/fusion-digital-power-designer
此致
Yihe