尊敬的 TI:
我们的客户尝试使用以下连接来 实现 AC/PSE 无缝切换。
根据数据表8.2.17、PSE 应保持活动状态、因为需要 PPD 使能和 R-Zener 来满足 MPS 要求。
但是、当移除交流电源时、我们看到 PSE 必须等待热插拔开关完全导通、然后再等待输出功率。
以下是一些问题:
1.为什么即使通过 PPD 拉至高电平、在交流电断开之前热插拔也未开启?
2.此连接(如图33所示)是否可以实现电源无缝切换?
(CH2:RT-VSS)
非常感谢。
C.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
2. DAPD 减少了 APD 迟滞、因此 PSE 可以在适配器电压下降太远之前更快速地(导通 FET 更快地导通)提供电源。
对于30V 齐纳二极管、48V 适配器必须降至42V 才能满足 APD 下限电阻。使用简单的分压器、适配器必须降至35V 才能满足 APD 下限阈值。
3.关于这一点,我得到了更多的确认。
谢谢、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师
您好、Tom、
我们的客户使用了图33的右侧。 但仍然无法正常工作。 每次热插拔开关打开时、转换器部分停止、输出电压变为低电平。
CH1 (黄色):VDD1 CH2 (蓝色):APD CH3 (紫色):输出5V
CH1 (黄色):PoE-VSS CH2 (蓝色):Rtn-VSS CH3 (紫色):输出5V
CH1 (yelow):VDD1-RTN CH2 (蓝色):VSS-RTN CH3 (紫色):VC-RTN CH4 (绿色):GAT1-RTN
从图3中可以看出 PWM 在 Hwo-swap 开关打开期间停止、这意味着只要热插拔开关就会禁用转换器吗?
请在本例中提供帮助、谢谢。
C.T.
CH1 (黄色): Vdd1-RTN CH2 (蓝色): VSS-RTN CH3 (紫色):VC-RTN CH4 (绿色):GAT1-RTN
图中显示、在 RTN-VSS 电压变为接近零时、TPS23756直流/直流转换器被禁用。尽管 VC 仍然为高电平(CH3)、但 GAT1停止工作。
这是否意味着、只要我们重新启动内部 热插拔 MOSFET、TPS23756直流/直流转换器就会停止、直到 RTN-VSS 变为接近零?
如果这种现象是真的,是否有任何方法可以实现 PSE/AC 之间的无缝切换? 谢谢