我将 DCP010505B 用于 GaN 基座半桥拓扑的驱动器 Vcc。 当总线电压接近200V 时、DCP010505B 的输出将下降至0V、400ms 后、DCP010505将再次工作。
DCP010505是否有一些 应用限制、如 CMTI 问题或其他限制?
不规则
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 DCP010505B 用于 GaN 基座半桥拓扑的驱动器 Vcc。 当总线电压接近200V 时、DCP010505B 的输出将下降至0V、400ms 后、DCP010505将再次工作。
DCP010505是否有一些 应用限制、如 CMTI 问题或其他限制?
不规则
您好、Wayne:
DCP010505B 和 DCP 系列不用于驱动 GA 半桥。
DCP01系列不能与 直流连续模式下的 IGBT 栅极驱动器电路配合使用、也不能与电压超过 SELV 限制时控制的频率配合使用。 (见下文)
请参阅 DCP01规范中的 DCP01隔离声明第8.3段附加的说明隔离。
隔离电压应用。 对于未获得特定安全机构批准(操作隔离)的器件、可在正常运行的器件上施加的持续电压小于42.4VRMS 或60VDC。 确保输入和输出电压均保持正常的 SELV 限制。
隔离测试电压代表了瞬态电压抗扰度的度量。
警告当超过 SELV 时、不要将此器件用作安全隔离系统的元件。
外部持续电压差限值被定义为在 VIN (-)和 Vout (-)接地之间测得的电压。 该转换器设计为接地故障隔离器件。 它不能在 大于60VDC 的条件下使用连续电压隔离栅运行。 隔离 1秒1kv 生产测试仅验证初级和次级变压器导线之间的磁涂层分离。
以 公共接地为基准的最大电势差(Vin(+)与 Vout 接地)限制为 Vin (-)与输出(接地)之间的连续60V DC 或42V 峰值交流瞬态。 。 一次侧和二次侧变压器导线将相互接触、并由磁性导线覆层隔开。 变压器导线为单涂层材料 、而不是双涂层。 UL 列表 E199929中的电压限值为 SELV 或60VDC 连续电压或42V 瞬态峰值电压。
规范 DCP01电气特性第7.5段定义了隔离限制下的最大持续工作电压
Tom