https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692816/tps53667-layout-guideline-of-current-sensing-lines

器件型号:TPS53667

您好!

我对数据表 P110的布局指南有疑问。
为什么电流感应线路建议使用 VREF 层接线?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yucto、您好!

    关于 CSPx 布线、由于控制器侧的 VREF 必须连接到每个功率级的 REFIN 引脚、因为 VREF 是功率级电流感应放大器的电流感应基准电压。 为了抑制干扰、CSPx 和 VREF 必须作为从控制器到功率级的差分对路由、或在 VREF 铜平面内嵌入 CSPx (生成 VREF 铜平面)。 如果在控制器和功率级之间很难使用 VREF 铜、则可以在控制器侧附近生成一个小铜平面、并将 CSPx /VREF 路由为控制器与功率级之间的差分对。
    如果您仍不清楚、请直接向我发送电子邮件、我可以向您展示 CSPx 路由示例。 nancy_zhang@ti.com