请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31704 您好!
我想串联多个 LMZ31704 (1V、1.8V 和3.3V)。
首先、1V 降压通电、然后 降压1.8V、再降压3.3V。 这得益于 PowerGood 输出信号和使能输入引脚。
此外、同步输出时钟连接到下一个 LMZ IC 的时钟输入。
所有这些信号都以模拟接地为基准。
数据表建议隔离模拟接地(AGND)和电源接地(PGND)。
您能否为我提供 有关如何在3个 LMZ IC 之间连接模拟接地的建议?
将所有3 AGND 连接在一起(解决方案1)
或隔离3 AGND (解决方案2)。
此外、+5VL 和+1.8V 以 GND 为基准。 您认为我应该滤除以 AGND 为基准的 INH 输入信号吗? 或者、我应该创建一个将 AGND 和 PGND 引脚连接在一起的通用接地层吗?
谢谢
Mickael