This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T230W:电源模块出现故障、并伴随着铜基增长而来

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T230W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673964/pth08t230w-power-modules-are-failing-and-coming-back-with-a-copper-based-growth

器件型号:PTH08T230W

我们在设计并已发货几年的电路板上使用8个 PTH08T230W。

我们最近有一个数字回来、因为部分或全部器件出现故障。

在进行根本原因分析后,发现组成 PSU 的电路板出现了增长(参见图)

增长主要是铜。

是否有人推测这会导致什么以及为什么该部件容易受到此影响?

我们的产品是一个环境受控的数据中心。

我们仅在该组件的 PCB 上看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些装置已使用多长时间? 故障器件的数据编码是什么? 您能直接通过 jarrigo@ti.com 回复我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不是要"解决"此问题-我在收到的电子邮件中"单击了"。
    我们将直接向您的电子邮件发送回复。
    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 我刚刚离线回复。