主题中讨论的其他器件:TPS62162、 TPS62172-Q1
尊敬的 TI 团队:
这是我们用于降压转换器 的部件:TPS62162-Q1
输入电压= 5V
输出电压= 3.3V
所需的最大负载电流= 400mA。
数据表说明中的最大电流= 1A
高侧 MOSFET 正向电流限制最大值(静态电流限制)从数据表中删除了 I_limf = 2.45A
电感器两端的电压为 V_L = 5 - 3.3 = 1.7V
输出电感 L = 1uH
传播延迟= 30nS (传播延迟的电气特性中没有信息,这个30nS 是从数据表的第11页 EQN-5的计算端获取的值,所以请告诉我 TPS62162传播延迟是否有标准值)
传播延迟导致的动态电流限制=
I_limf +(V_L / L)* t_pd
= 2.45 + (1.7/1 *^(-6))* 30 * 10 ^(-9)
= 2.501A
我的输出电流仅为400mA。 但我只需要确保我的所需负载电流小于额定电流。 以下是我的问题、
最大额定输出电流是1A 或2.45A 或2.501A?
2. TPS62162-Q1是否具有过流关断功能? 我了解到该器件存在热关断、但我找不到过流关断等任何东西?
我的目的是确定过流期间的最大关断时间?
3.当 EN 引脚被拉至低电平时、关断输出电压需要多长时间? 我在数据表中找不到此信息。
此致、