This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:关于低温启动故障

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671460/tps24750-about-low-temperature-start-up-failure

器件型号:TPS24750

您好!

在-10℃条件下、客户电路板上发生 TPS24750启动故障。
请确认随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS24750.pdf

PG 处于 NG 状态。
您能否 就启动失败的原因向我提供您的意见。
请告诉我保护功能预期会起作用。

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    ℃还可以分享-10 μ s 下的原理图、测试负载条件和栅极引脚电压波形。 在单个器件或多个器件上观察到这种行为吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的回答。

    ℃还可以分享-10 μ s 下的原理图、测试负载条件和栅极引脚电压波形。
    →我附上 原理图信息。
       我将向客户确认其余问题。

    e2e.ti.com/.../TPS24750-schematic.pdf

    在单个器件或多个器件上观察到这种行为吗?  
    →发生在一个客户电路板上。
    客户 计划增加数量和测试。

    让我确保有一件事。
    请告诉我将与发送的波形类似的保护类型。
    客户希望了解 "通过保护操作关闭"还是"启动失败至低温"。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    最有可能是与 保护功能无关的"设备故障"或"低温启动故障"。 但为了进行确认、我只想浏览原理图、布局和设计文件(请填写所附的 Excel 文件并发送)。

    e2e.ti.com/.../TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xls

    在-10 μ s℃之前, 您是否在室温下对该器件执行了任何短路或过流测试?

    此致、

    Rakesh