主题中讨论的其他器件:TL431、 PMP8803、 TLV431
您好!
我们设计了一个具有12V 输出的802.3at PD。 我遇到了一个可靠性问题、其中15%的 PD 会发生故障
由于 TL431损坏(采用 SOT23-3封装)、2 ~ 4个月。 PD 的输出用作消费类设备的电源
非电感且功耗约为10 ~ 15W。 我们通过将 PD 的输出缩短到进行了实验
仿真过流。 结果表明、LM5072的过流保护方案将被激活、并且 TL431没有损坏。
此 PD 设计基于适用于802.3at 的 LM5072参考设计。 你有什么线索吗?