Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679845/lm5140-q1-sequence-requirement

器件型号:LM5140-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
- VIN、ENx 和 SYN_IN 之间是否有任何启动和关断序列要求?
-如果未使用 PGx 引脚,建议的终端处理是什么?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo、

    感谢您提出有关 LM5140的问题。  LM5140没有启动排序要求。 您可以按任何顺序应用 VIN、EN 或 SYNCIN。 这在 LM5140验证期间进行了测试。

    PG 引脚是集电极开路输出、如果您不使用它们、则可以将它们保持断开状态。