器件型号:TPS3808

你(们)好

我从客户那里得到了有关 TPS3808的问题。
我的客户将在 MR 终端设计抗扰度措施。
此器件的 MR 端子是否包含滤波器电路等?
如果该器件不包含它们、是否有抗扰度测量的推荐方法?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    yokata、

    /MR 端子不包含过滤器电路。 推荐的测试/MR 的方法是使用脉宽设置为窄限值的函数发生器、并继续增大限值、直到您看到/MR 触发复位。

    如果您有任何疑问或需要其他任何东西、请告诉我! 谢谢!