您好!
我使用 bq76930 AFE 和 STM MCU、我不使用 bq78350电量监测计。
如果我想进行电流校准、如何通过 MCU 校准电流?
《bq78350-R1技术参考》中的"12.2.5电流校准"和"12.2.5.2 CC 增益/容量增益校准"。
下面将介绍我的理解和一些问题:
12.2.5电流校准
1.施加0mA 的已知电流、通过寄存器 CC_HI (0x32)和 CC_LO (0x33)获取 FCALcc
2.平均多个读数
FCALcc =[FCALcc (读取 n)+…Ω + FCALcc (读数1)]/n
3.计算偏移值
CC 偏移= FCALcc×(库仑计数器偏移样本)、假设库仑计数器偏移样本为64
12.2.5.2 CC 增益/容量增益校准
1.施加已知电流(假设100A)
2.计算增益值
CC 增益= ICC /(ADCcc -(CC 偏移/库仑计数器偏移样本))
我的问题是:
1、CC 偏移/库仑计数器偏移样本= FCALcc、能否使用 FCALcc 直接计算 CC 增益值?
CC 增益= ICC /(ADCcc - FCALcc)
2.如何获得 ICC? 它(施加的电流100A)/(Rsense)吗? ICC 的单位是什么?
如果我们得到 CC 增益、CC 偏移、如何计算电流值
CC 增益* ADCcc + CC 增益*(CC 偏移/库仑计数器偏移样本)
μV bq76930数据表文档的7.3.1.1.3 16位 CC 中所述、IS CC 增益为(8.44 μ A/LSB)
出厂默认 CC 增益为8.44、CC 偏移为0
μV 读数(以 μ μV 为单位)=[16位二进制补码值]μ×(8.44 μ A/LSB)
谢谢、
Matt