大家好、我们使用 LM2596SX-5.0从24VAC 变为5VDC。 我们最近制作了一些电路板并开始测试。 我们有50%的器件在初始上电时发生故障。 我们使用24VAC 输出变压器为这些器件供电。 24VAC 通过桥式整流器、与一些电容器配对后、会产生大约30伏的直流电压(具有纹波)、进而进入 LM2596。
在出现故障的器件上、我注意到高30Vdc 输入电压在 LM2596的输出引脚上输出。 因此、基本而言、30Vdc 最终位于5V 电源轨上、并开始在电路板上吸烟其他组件。
我在发生故障的电路板上的输入和输出引脚之间进行了欧姆测量、我看到了75欧姆。 (组件仍安装在 PCB 上)。
这是以 LM2596SX-5.0为中心的原理图和 PCB 布局。 这是一款低功耗器件... 小于200mA。 所有电容器均为表面贴装陶瓷电容器。
我还有2个问题:
我探测了其中一个看起来正常工作的电路板、我注意到 LM2596SX-5.0的输出电压仅为4伏、而不是5伏。 该电路仍然工作、因为4V 进入了3.3V 线性稳压器... 但这仍然令人担忧。 我还没有验证每个器件都是这样的、但至少有一个器件是这样的。
2.在几个正在工作的电路板上,我们断开了电源,然后重新连接了电源。 重新连接电源后、LM2596SX-5.0立即烟熏并发生故障。 我不知道是什么原因导致了这种情况、因为它以前工作正常?
感谢您的参与、非常感谢您为此提供的任何帮助!