器件型号:TPS568215 主题中讨论的其他器件: TPS62088、 TPS63036
您好!
我的客户有一个系统、其中:
12V ->电子保险丝-> TPS568215 -> 5V。
该器件处于 FCCM、400kHz 模式、SS 引脚上有一个0.047uF 电容器。
他们注意到、当该电容器打开时、器件启动时会出现过冲:
但是、当移除 SS 电容器时、输出如下所示:
与 SS 电容器和发生的峰值是否存在相关性? 负载为 TPS63036和 TPS62088、在 TPS568215正确上电后对其进行电源定序。
谢谢、
Loie