您好!
我无法使用 bq77PL900 EVM 平衡6S 锂聚合物电池。 我能够完成多个充电周期、但希望看到电池平衡算法在 AFE 发出 OV 警告后接管的证据。 到目前为止、我完全看不到电池平衡 FET 打开/关闭。 OCD_CONFIG 寄存器中的 CBEN 位实际上设置为1。 IC 正在独立模式下用于充电。 我将 OV 阈值设置为4.2V、OVHys 设置为100mV。
在我的最新测试中、我将电池放电至每节电池3.83V、并将一节电池(电池6)放电至3.7V、尝试验证电池平衡功能。 我将 bq77PL900 EVM 插入 EV2300模块、并查看 PC 上的寄存器输出。 在充电周期中、AFE 在充电结束时触发 OV、但不明显发生了任何电池平衡。 将电池插入 EVM 几个小时后、电池总电压和单节电池电压仍保持与显示 OV 警告时相同。 此外、在我的所有测试中、在显示 OV 之前、我没有看到电池电压实际达到4.2V。 我认为这可能只是一个电压测量校准问题。
我的结束电池电压如下所示:
-电芯1:4.12 V
-电芯2:4.11V
-电芯3:4.11V
-电芯4:4.10 V
-电芯5:4.12 V
-电芯6:3.83V
根据数据表、一旦任一电池达到 OV 阈值、并且另一个电池的差值大于100mV、bq77PL900就应启用相应的放电 FET。
我是否有任何原因未执行此操作?
谢谢
您好!
