[参考译文] TPS24750:此器件是否仅响应启动期间的过流?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696146/tps24750-does-this-part-only-respond-to-over-current-during-startup

器件型号:TPS24750

我之前一直在寻找此器件作为全功能电子保险丝。 看起来一切正常、但参数特性列表显示过流保护仅在启动期间有效。 数据表对此似乎并不明确(目前为止我还没有找到)

该器件是否始终能够防止电流超过编程 限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    感谢您在 E2E 上与我们联系。 您能否分享您的系统规格、应用用例和最终产品详细信息?

    TPS24750始终提供过流保护。 启动后、将允许超过用户选择限值的电流流动、直到设定的超时为止–负载与电源直接断开的极端过载事件除外。
    有关过流和短路响应、请参阅数据表和相关测试波形中的"9.4.4断路器和快速跳闸"部分。

    此致、
    Rakesh