[参考译文] TPS65381A-Q1:将 MCU 与看门狗同步

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695478/tps65381a-q1-synchronizing-the-mcu-with-watchdog

器件型号:TPS65381A-Q1

从5.4.13扇区可以看到 、MCU 与看门狗序列的同步可在任何时候执行、而不仅仅是在 MCU 定时器启动时执行。 ?

 

BYD 说、当它们使 MCU 与看门狗同步时、会报告故障、而不是在 MCU 计时器启动时。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以重新同步、如果出于某种原因 MCU 变为未同步、则必须重新同步。  但是、根据 WD_FAIL_CNT、当 MCU 确定未同步时、它可能没有 足够的时间或机会在 WD_FAIL_CNT 达到7+1之前重新同步、并且如果 WD_RST_EN = 1、则会发生复位状态。  

    在正常运行的系统中、当 TPS65381A-Q1处于诊断状态时、MCU 在 MCU 引导过程中与 TPS65381A-Q1中的看门狗同步、当 MCU 正常运行时、它们将保持同步。   