主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM
您好!
我需要使用 LDO1和 LDO2来监控外部电源、我将它们设置为旁路模式并启用 UV/OV 电压监控器
但是、如果我读取 LDO1_CTRL/LDO2_CTRL、 则 LDO1_VMON_EN/LDO2_VMON_EN 位为低电平
我尝试将该位设置为 PFSM 序列、但它不起作用
通过 GUI 寄存器接口设置 VMON_EN 位有效、但我需要它通过 PFSM 工作
我使用 的是 GUI 版本3.0.0的 TPS6594EVM
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
查看"生成的代码"后、我看到只有我在中按下更新的选项卡中的信息被设置:

如果我在此选项卡中按"更新"、则仅在 "生成的代码"中进行更新

如果我在此选项卡中按"更新"、则仅在 "生成的代码"中进行更新
n`t、我无法在同一序列行中更新 LDO1_VMON_EN 和 BYPASS
我在电源序列的两条单独的线路中添加了两次它 、这样就解决了它
还有其他选择吗?
谢谢