主题中讨论的其他器件: TPS62873-Q1
降级:
当输入=3.3V 时、输出使用 DAC 执行 ADJ、客户发现 LM21215A 工作频率将变为250kHz、输出电压纹波将高达50mV。
我们尝试移除原理图中显示的电容器 C37、工作频率将更改为500kHz、这是标准频率。
您能
帮助检查根本原因吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
降级:
 是否可以改用 TPS62873-Q1? 它更小、并提供 I2C 来调节输出电压。
您需要什么输出电压范围? 您能否将 Vout、SS/TRK 和 DAC 电压添加到示波器中? 您可以发送 PCB 布局吗?
输出端实际上有3个电容器吗? https://www.digikey.com/en/products/detail/kemet/T491C107M006AT/2336276 在原理图的其他页面上、输出轨上是否有任何其他电容器? 这些是 ESR 接近1欧姆的钽电容器。 这对于电源而言是过多的 ESR -它会产生高纹波、并通过添加低频零点极大地影响控制环路。 他们还可以将这些电容器更改为陶瓷电容器、看看是否有改进。
谢谢、
Chris
您好、Bin、
感谢您尝试使用较低的 ESR 电容器。
现在建议使用陶瓷电容器、因为它们现在可提供非常高的电容、而无需任何固有的 ESR。 15m Ω 钽电阻也很低、应能够使用。 您可能需要使用 Cout 和 ESR 值重新计算补偿值。 Webench 可以帮您完成此操作。
是否安装了 C28、C29和 C30? 这些陶瓷电容器的价值是多少? 我在您的原理图中看不到它们。 这些是输入电容器、它们对于任何电源的正常运行至关重要。
是否还安装了输入滤波器 L32? 这是电感器还是铁氧体磁珠?
布局可能看起来不错。 输入电容器和输出电容器应放置在更靠近的位置、以使其环路面积更小。
Chris
感谢您分享 Bin。 这些输入电容器看起来正常。
更改输出电容器会改变纹波和控制环路响应。 初始电容器的极高 ESR 会产生您观察到的高纹波。 使用陶瓷电容器或低 ESR 电容器时、高纹波消失。
不同的 ESR 也会通过移动零来改变控制环路的频率响应。 请参阅 D/S 中的方程式12 由高 ESR 产生的零点可能会使环路带宽过高、这会导致大信号变化、从而影响开关频率。
您需要选择低 ESR 输出电容器(就像您最近使用过的那样)、并通过调整 R14、R15、R21、C37、C46的值来重新补偿器件、 和 C47。 Webench 可以为您提供帮助。
Chris