请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 TPS23881是否可与在 IEEE 802.3bt 标准之前设计为接收25.5W 以上功率的不兼容的"5类"器件进行互操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在符合 IEEE 802.3bt 标准之前,某些 PD 器件选择使用较高(即“5类”)分级电流,以将自身识别为能够消耗25.5W 以上功率的非标准负载 (4类–2类)。这些器件有时称为"5类"器件、与符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件不同。 符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件提供两种不同的分类电流:前两个分类手指上的4类(40mA)、第三和第四个分类手指上的0类(<5mA)。 不符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件在分类期间呈现50mA 以上的电流。
但是、TPS23881可以为不符合标准的5类器件供电、因为它们不符合标准、因此需要使用主机(I2C)控制从手动模式供电。 请参阅以下幻灯片、了解如何使用 TPS23881 GUI 为不合规的"5类"器件加电:
此致、
Brett Colteaux