This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:故障检查

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194773/ucd90320-fault-check

器件型号:UCD90320

您好 Yihe:

如下图所示、电源轨#8上存在 TON_MAX_Fault。

在故障关断从器件部分、我选择了几乎所有电源轨、但我发现某些电源轨仍在工作。

-

这 是正常状态吗?

e2e.ti.com/.../UCD90320U_5F00_A1-fault_5F00_20230208.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    故障不是关断故障、而是关断故障。 电源轨8在给定的时间窗口内无法达到其电源正常阈值。

    此致

    Yihe