主题中讨论的其他器件: CSD17570Q5B
您好!
我的客户正在使用 TPS2490和 CSD17570Q5B 设计热插拔电路。
它们的要求如下。
VIN=Vo=12V、IO=25.4A (最大值)、Ta:0~+75oC
COUT=2460uF、ILIM=33A、PLIM=150W、VPROG=0.545V、Vuvlo=9.8V
其原理图如下所示。
使用 TPS249x_8x_Design_Calculator_REV_B.xlsx 计算器、为了在 F91的"热短路"或"短接启动"期间获得足够的 SOA 裕度、我的客户需要选择 CT=0.47uF。 则故障超时变为0.075ms。 但是、根据数据表中的公式(17)和(18)、计算出的 tstart 为~1ms 或~1.8ms、大于0.075ms。 因此、故障超时始终会阻止正确启动。
请告知我的客户如何解决此问题。 (请参阅随附的 TPS249X_8x_Design_Calculator_REV_B 2020 2 16.xlsx)
e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B-2020-8-28.xlsx
此致、
希拉诺