大家好、
我的客户报告了 BP PIN 在 使用 TPS40303时对引导 PIN 短路的问题、该问题发生在执行输出短路测试时:
您能在以下项目上提供帮助吗?
1) 1)是否可以分享自举二极管电气特性?
2) 2)由于数据表建议使用外部肖特基二极管、 您能推荐合适的二极管吗? 如果使用正常二极管会发生什么情况?
期待您的友好支持、谢谢。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否有客户的原理图?
在正常满载运行和输出短路测试期间、您是否有开关节点的电压波形?
通常、BOOT 到 BP 短路是由于开关节点电压过大而导致 BP 到 BOOT 二极管的反向击穿。 过流事件可使开关 FET 中的电流最大化、从而产生极高的峰值开关节点电压。
正向电流过大通常会导致二极管周围的金属熔断、从而导致开路 BP 进入引导状态、而不是短路。
用于启动"二极管"的 BP 实际上是一个 MOSFET、由与低侧 FET 相同的控制信号驱动、其体二极管从 BP 到启动、 但在低侧 FET 导通期间会导通该通道、从而更大限度地减小 BP 到引导压降、并更大限度地提高高侧 FET 驱动电压。 当 VIN 为5V 或更低时、外部肖特基二极管有助于降低 BP 至启动压降、并最大限度地提高高侧驱动电压。
高于6V 时、通常不需要二极管、如果在高侧 FET 关断时且在低侧 FET 导通之前引导电容器连接到负环的 SW 电压、则引导电容器可能会过充。 发生这种情况时、我们通常会看到软件短路的引导。
使用标准硅二极管通常不会产生任何负面影响、但与使用低正向压降肖特基二极管相比、它的优势更小。