请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596 大家好、
我的客户在使用 TPS2596进行产品评估时遇到意外关断问题。
在其电路板上、ILIM 通过475Ω Ω 电阻器被设定为大约1.9A、但是它们的系统似乎在大约1.6A 的负载上被关断。
它们可以在关断时序中将0.48V 电压视为 Vlim、并保持在600mV 以下。 我知道 、在该电压下也不应触发电流限制。 因此、我无法解释发生关断事件的原因。
您能告诉我他们需要检查哪些内容才能了解他们的系统发生了什么情况吗?
此致、
Takashi Onawa